TK-GPD型 变配电室值班电工培训系统
一、主要技术参数
1.额定参数
(1)输入电源:380V±10%50HZ
(2)容量:<10kVA
(3)工作环境:温度-10℃—40℃相对湿度<85%(25℃)海拨<4000m
2.设备尺寸:(单位:mm,所有柜体板材厚度:2mm)
(1)高压开关柜1100×1200×2650mm
(2)低压进线实训开关柜700×800×2100mm
(3)继保及二次接线实训柜700×800×2100mm
(4)35KV变配电系统控制盘1680×500×2100mm
变配电室值班电工培训考核系统需含高压开关柜、变电站模拟控制盘、继电保护实训柜、低压开关进线柜、低压开关出线柜等部分。
二、设备要求
1.高压开关柜
适用于额定电压等级 3.6-12kV、50Hz、额定电流 630A-3150A,三相交流单 母线、双母线、单母线带旁路母线,接受和分配电能之用。通过真实开关柜,可 以使学生直观的了解到平时难以接触到的电力系统主要高压元件,包括高压隔离 开关、高压真空断路器、绝缘子、电压互感器、电流互感器等元件的外形、结构, 安装方式,通过直接操作,反复训练,掌握其使用方法和工作特性,使整个培训 系统的现场感更强,培养学员的实际操作能力的效果也更好。
2.变电站模拟控制盘
一次系统具有两路 35kV 进线,35kV 母线为双母线,具有母联断路器,两台 35kV/10kV 主变,10kV 母线为单母分段,4 路 10kV 出线带不同功率因数负载,10kV 母线具有两路无功补偿。在此一次系统上,各位置隔离开关和断路器都装 有模拟操作手柄和位置指示器,可以完成典型35kV 变电站各类工况下的倒闸操 作,具有误操作告警及误操作次数显示,并且在两路35kV 电源进线和变压器进 线装装设具有液晶显示的多功能三相智能电量监测仪,能够监测系统三相电流、 电压、有功、无功、功率因数、频率、有功电能、无功电能等三十多个电量参数, 两台主变装有智能温湿度控制器,整个变电站的所有电量参数和变压器的主要非电量参数都能够在控制盘上实时监测。控制盘具有 RS-485 通信接 口,可以实现 整个变电站电量和非电量参数和所有开关元件位置信号上传;可以设置线路相间 短路和单相接地短路、变压器的相间短路,并且短路点的位置可调,与继电保护 实训柜配合完成变电站系统的继电保护实训项目。
变电系统采用板式模拟控制方式,使学生在保证安全的基础上可以直观的观 察变电系统的结构组成及其操作演练,系统集成于开关柜,利用在 10kv 母线及 380v 出现上接入相应的模拟高低压变压器利用高低压电压、电流互感器可变比 模拟实现高低压变电系统操作
3.继电保护实训柜
将变配电室继电保护柜的形式与培训考核设备的实际需要结合,在继电器的 布局、安装以及继电器类型选择上和现场继电保护柜相同,然后根据实验和实训 的需要提供各类仪表和电源、引出继电器端子,分别用于实验、实训接线,在继 电保护实训柜上可以清楚的了解各类继电器的结构、如电流、电压、时间、中间、 信号继电器等,可以方便的实现对这些继电器的特性测试和调校训练,还可以实 现对供配电系统线路和变压器典型保护电路的接线和调试实训。
4.低压进线开关柜
通过这部分电路,学员可以直观了解到供配电系统中主要低压开关元件、互 感器、测量和计量仪表等的结构,安装方式,通过动手操作掌握低压刀开关、低 压万能式断路器、塑壳断路器的操作方法。电气实训柜含典型电机控制线路实训 模块和典型照明线路实训模块,学员可以通过动作接线、调试掌握典型低压电气 线路的控制元件件如接触器、中间继电器、按钮、开关以及常见的低压负载如三 相异步电机、 日光灯等。
5.实验室智能管理系统
具备手持终端无线远程控制,错相保护、定时限过流保护、速断保护、失压 保护、自动合闸保护、具有过流、过载、漏电保护措施、具有电压、电流、功率、 功率因数实时监视功能、设定值可手动整定。7 寸液晶显示屏,可扩展对实验设 备(最多 32 台)、门禁开关等进行 LORA 无线控制,具有 485、以太网通讯、WiFi、 4G 信号控制。智能仪表数据支持阿里云数据平台储存。符合国家相关标准。
涵盖的功能:
(1)智能仪表电压电流等数据的远程读取;
(2)智能门禁的控制,通过 LORA 无线控制,触摸屏端和移动端都能进行控制;
(3)实验台的控制,演示 0-32 台都可以通过 LORA 无线控制,触摸屏端和 移动端都能进行控制;
(4)电压、电流、动作时间等参数进行设置,并实现设置后的动作效果。
(5)具有各级权限管理功能(管理员和教师)。
(6)具有时间显示功能。
三、实训项目
(1)高、低压开关与成套设备的认知与操作
1)10kV 高压隔离开关的认知与操作
2)10kV 高压真空断路器的认知与操作
3)10kV 高压开关柜的认知与操作
4)HD13 型低压刀开关的认知与操作
5)DW15 型低压万能断路器的认知与操作
6)低压塑壳断路器的认知与操作
7)0.4kV 低压开关柜的认知与操作
8)电力变压器认知与接线
(2)高、低压电流、低压互感器的认知与接线
1)高、低压电流互感器的认知与接线
2)高、低压电压互感器的认知与接线
(3)电力继电器结构认识与特性测试
1)电流继电器的特性
2)电压继电器的特性
3)中间继电器的特性
4)时间继电器的特性
5)闪光继电器的特性
6)反时限继电器的特性
(4)供配电系统继电保护
1)供电线路带时限的过电流保护电路的接线与调试
2)供电线路低电压启动过电流保护电路的接线与调试
3)供电线路电流速断保护电路的接线与调试
4)供电线路电流反时限过电流保护电路的接线与调试
5)配电变压器过电流保护电路的接线与调试
6)配电变压器的电流速断保护电路的接线与调试
7)配电变压器的过负荷保护电路的接线与调试
8)变压器的模拟超温保护
(5)供配电系统的二次回路与自动装置
1)断路器的控制和信号回路实验
2)6~35KV 系统的绝缘监视装置电路实验
3)供配电系统一次重合闸实验
4)线路过电流保护与自动重合闸综合实验
5)功率因数补偿实验
(6)35kV 变电站监盘与抄表
1)三相多功能智能仪表的使用和参数设置
2)智能温湿度控制器的使用和参数设置
3)系统运行状态监视
4)35kV 双路进线电量监测
5)35kV 变电站主变电量监测
(7)35kV 变电站倒闸操作
1)系统运行方式切换倒闸操作
2)线路停电倒闸操作
3)线路送电倒闸操作
4)两路进线供电转一路供电倒闸操作
5)一路进线供电转两路供电倒闸操作
6)双母运行状态切换的倒闸操作
7)分段单母运行状态切换的倒闸操作
8)母线从运行状态转检修倒闸操作
9)母线从检修状态转运行倒闸操作
10)变压器从运行状态转检修倒闸操作
11)变压器从检修状转运行倒闸操作
12)变压器从运行状态转冷备用倒闸操作
13)变压器从运行状态转热备用倒闸操作
14)变压器从冷备用状态转运行倒闸操作
15)变压器从热备用状态转运行倒闸操作
16)出线开关从运行状态转检修倒闸操作
17)出线从检修状态转冷备用倒闸操作
18)出线从冷备用转热备用倒闸操作
19)出线从热备用转运行倒闸操作
20)出线从检修转运行倒闸操作
(8)典型低压电气线路的接线与调试
1)低压照明电路
2)低压电动机起停控制线路
3)低压电动机降压启动控制线路
4)低压供配电线路的设计
5)低压供配电线路的故障检修
6)低压供配电线路的保护体系
(9)变电站监控实训
1)变电站一次主接线组态
2)断路器遥控、遥信
3)变电站电参数遥测
(10)变电站智能仿真倒闸操作考核项目(软件)
1)系统正常停/送电操作
2)线路从运行状态转检修倒闸操作
3)线路从检修状态转运行倒闸操作
4)单母线从运行状态转检修倒闸操作
5)单母线从检修状态转运行倒闸操作
6)双母线从运行状态转检修倒闸操作
7)双母线从检修状态转运行倒闸操作
8)变压器从运行状态转检修倒闸操作
9)变压器从检修状态转运行倒闸操作
10)单相金属性接地故障仿真与处理
11)控制回路断线与相间短路故障的仿真与处理
12)保护拒动故障仿真与处理